序號 | 大樓名稱 | HIS | 財務專網 | 醫保網 | AP點位 | 辦公語音 | 互聯網 | 病房語音 | 合計 | 安防點 | |
1 | 內科住院大樓 | 162 | 0 | 14 | 56 | 77 | 57 | 223 | 589 | 68 | |
2 | 外科住院大樓 | 142 | 0 | 0 | 60 | 63 | 45 | 294 | 604 | ||
3 | 住院樓裙樓 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14 | 64 | ||
4 | 傳染病樓 | 49 | 0 | 13 | 8 | 24 | 3 | 20 | 117 | 2 | |
5 | 行政辦公樓 | 104 | 17 | 0 | 2 | 82 | 59 | 0 | 264 | 8 | |
9 | 門診醫技樓 | 746 | 0 | 28 | 0 | 291 | 46 | 1 | 1112 | 81 | |
6 | 一號公寓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | | 79 | | |
7 | 二號公寓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | | 79 | | |
8 | 三號公寓 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | | 16 | | |
9 | 食堂 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 9 | | |
小計 | 1244 | 17 | 55 | 150 | 702 | 213 | 552 | 2933 | | ||
| | 2381 | | | | | | 552 | 2933 | 159 | |
序號 | 設備名稱 | 設備基本配置及技術參數 | 數量(約) | 單位 |
1 | 六類非屏蔽模塊 | 電氣性能超過TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求;·標準八針信息插座;支持T568A和T568B端接方式,配備通用標簽;·支持近1000Base-T/TX,1.2Gbps ATM的應用,實現高性能和最大靈活性;·支持6類電纜、5類及5E類電纜完全向后兼容;·可插入標準80面板,表面安裝盒,24口模塊化配線架;·兼容Category 5e和5類和3類的跳線,與AMP六類跳線連接時性能最佳;保護裝置:插座后面帶線纜保護套,保證安裝可靠性,無需后部理線架RJ-45插座接觸針:8根接觸針相互交叉,提高抗EMI,RFI干擾能力,提高NEXT裕量110端子:45度斜角,保證安裝可靠性耐久性: RJ-45插座:1500次插拔110端子: 2000重復壓接額定電壓:94V實際應用帶寬:600MHz防火等級: UL文件E81956 工作溫度:-40至70℃。 | 2324 | 個 |
2 | 六類非屏蔽四對雙絞線 | 電氣性能超過ISO/IEC 11801 2snd 、TIA/EIA568B.2-1六類標準的技術指標要求。真正六類線,中間帶十字架; 芯線規格:23AWG,外徑5.7mm 傳輸延遲: 最大536 ns/100 m. @ 250 MHz 延遲偏差: 最大45 ns 彎曲半徑: 4 x 電纜直徑 導體阻抗: 最大66.58 ohms /km 互電容: 最大5.6 nF /100 m 最大承受電壓: 300 volts AC or DC 特性阻抗:100W±15W; 工作溫度: -20OC – 60OC 實際應用:帶寬寬≥ 250 MHz 護套等級:CM 防火等級: UL文件:E138034 防火標準: IEC60332-1/60332-2/60332-3 煙霧濃度標準:符合IEC61034、EN50268、 氣體酸度標準:符合IEC60754-2、EN50267-2、 毒性氣體標準:符合IEC60754-1、EN50267-1、 測試認證:獲得美國保險實驗室UL,歐洲電子測試實驗室ETL及中國國家標準測試,符合ETL實驗室千兆以太網零誤碼率測試 | 510 | 箱 |
3 | 六類24口配線架 | 配線架面板上集成有管理觸點,可以提供更好的保護。通過配線架后部的110 IDC打接端口與分析器I/O電纜連接配線架上安裝高性能6類信息模塊電氣性能超過TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求;模塊化設計,每個插座能夠單獨拆卸,安裝及維護靈活方便,配線架信息插座與工作區信息插座能夠互換帶線纜保護套;兼容Category 5e和5類和3類的跳線,與六類跳線連接時性能最佳;保護裝置:插座后面帶線纜保護套,保證安裝可靠性RJ-45插座接觸針:8根接觸針相互交叉,提高抗EMI,RFI干擾能力,提高NEXT裕量110端子:45度斜角,保證安裝可靠性 卡接線規范圍:22-26AWG 耐久性: RJ-45插座:1500次插拔 110端子: 2000重復壓接 額定電壓:94V 防火等級: 滿足UL阻燃標準要求,UL文件E81956 | 125 | 個 |
4 | 雙孔面板 | 電氣性能超過TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC Category 6/Class E 性能要求; 模塊化設計,每個插座能夠單獨拆卸,安裝及維護靈活方便,配線架信息插座與工作區信息插座能夠互換 帶線纜保護套; 封閉式理線方式,理線整潔美觀 兼容Category 5e和5類和3類的跳線,與AMP六類跳線連接時性能最佳; 保護裝置:插座后面帶線纜保護套,保證安裝可靠性 RJ-45插座接觸針:8根接觸針相互交叉,提高抗EMI,RFI干擾能力,提高NEXT裕量 110端子:45度斜角,保證安裝可靠性 卡接線規范圍:22-26AWG 耐久性: RJ-45插座:1500次插拔 110端子: 2000重復壓接 額定電壓:94V 實際應用帶寬:600MHz 防火等級: 滿足UL阻燃標準要求,UL文件E81956 安裝工具:安裝工具一次端接八根線,安裝效率高,安裝性能可靠,減少安裝誤差。 工作溫度:-40至70℃。 | 1000 | 個 |
5 | 單孔面板 | 面板采用高強度、阻燃、耐紫外線符合UL規定的94V-0熱塑性塑料制造而成;面板表面帶嵌入式標簽位置,便于識別數據和語音端口;配有防塵滑門用以保護模塊、遮蔽灰塵和污物進入;符合EIA/TIA606之標準.面板外型尺寸符合國標86型;面板可連接各類型之終端機,電腦或電話,并可因應需要更改標示及用途. | 900 | 個 |
6 | 110配線架 | 19"標準機柜用1U寬度100對110配線架;包含4 對,5 對連接塊;包含透明標簽蓋板;支持直徑在22-24AWG 的銅線;需和5對110型連接塊同種品牌 | 24 | 個 |
7 | 5對110 型連接塊 | 5對110連接塊,單位:個 | 24 | 包 |
8 | 理線器(銀色) | 19”標準機架式安裝;可安裝于機架的前端,提供電纜的管理,使得機架更加美觀、整潔 | 145 | 個 |
9 | 30對大對數市話電纜 | 市內通信電纜執行標準:YD/T322-1996;市內通信電纜結構特點:通信電纜采用全色譜絕緣,鋁塑綜合護套(即電纜的縱包屏蔽鋁帶與護套粘結成一體,形成密封護層),具有電氣性能優越,施工方便的特點。 市內通信電纜主要電氣性能: 1. 直流電阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6 2. 絕緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿 3. 絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,HYA電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。 4. 工作電容:平均值 52±2nF/km 5.遠端串音防衛度:150kHZ時指定組合的功率平均值大于69dB/km?!?/div> | 1700 | 米 |
10 | 50對大對數市話電纜 | 1200 | 米 | |
11 | 100對大對數市話電纜 | 5200 | 米 | |
12 | 12芯室外單模光纖 | 波長(nm):1310,1550;損耗(波長/損耗值)dB/km 1300/0.35,1550/0.26;工作溫度(℃) -40 – 70;工作濕度0 - 90% | 3510 | 米 |
13 | 12芯室內多模光纖 | | 300 | 米 |
14 | 24口光纖配線架 | 安裝:19英寸機柜式安裝, 含SC光纖耦合器,支持12芯光纖。管理裝置:附帶光纖的盤繞、固定和接續裝置以及現場組裝所需的所有部件。 | 26 | 個 |
15 | 12口光纖配線架 | 12 | 個 | |
16 | 耦合器 | 單模藕合器 | 672 | 個 |
17 | 單模尾纖 | 連接衰減≤0.1db | 672 | 條 |
18 | 電話面板 | 國標單口面板 | 552 | 個 |
19 | 電話模塊 | 國標打線式語音模塊 | 552 | 個 |
20 | 電話分線箱 | 國產 | 15 | 個 |
21 | 電話線 | 200米/卷,國產 | 150 | 卷 |
22 | 底盒 | 86盒,國產 | 2100 | 個 |
23 | 42U機柜 | 600X600*2000,國產 | 11 | 個 |
24 | 24U機柜 | 600X600*1200,國產 | 16 | 個 |
25 | PVC管 | Φ20,國產 | 45000 | 米 |
26 | 水平金屬防火橋架 | 200×100,國產 | 7000 | 米 |
27 | 垂直金屬防火橋架 | 400×200 | 240 | 米 |
28 | 圓鋼吊桿 | Φ8 1000mm | 3500 | 套 |
29 | 豎井支架 | 國產 | 120 | 套 |
30 | 安裝輔材 | 國產 | 1 | 批 |
序號 | 設備名稱 | 基本配置及技術參數 | 數量(約) | 單位 |
1 | 六類雙絞線 | 性能超過TIA/EIA 568B和ISO超六類標準,系統性能測試至200MHz,經過獨立機構ETL/SEMKO測試和認證,獲UL認證,NEXT值超出超六類標準2db,所有性能均超過千兆以太網的性能要求,無鉛外皮,灰色,CM防火級別 | 53 | 箱 |
2 | 6芯室外多模光纖 | | 560 | 米 |
4 | 4芯室外多模光纖 | | 2240 | 米 |
5 | 輔材 | 行業知名品牌 | 1 | 批 |
序號 | 設備名稱 | 設備基本配置及技術參數 | 數量(約) | 單位 |
1 | 多功能地插 | 3位 | 3位 | 個 |
2 | 操作臺 | 2聯,冷扎板、噴塑 | 1 | 個 |
3 | 標準機柜40U | 1.6米 | 2 | 個 |
4 | 會議系統電纜 | 15芯會議系統專用線纜,CR-L50,50米 | 1 | 條 |
5 | RGB線纜 | 75-2×5C,5同軸雙屏蔽 | 400 | 米 |
6 | 視頻線 | SYV-75-5,128編網同軸電纜 | 300 | 米 |
7 | 音頻線 | RVVP 2×0.5,128編網 | 200 | 米 |
8 | 音箱線 | RVB 2×1.5,300頭 | 400 | 米 |
9 | 控制線 | RVVP 2×0.3,48編網 | 300 | 米 |
10 | 電源線 | (BV)6,6m㎡ | 100 | 米 |
11 | 電源線 | RVV 3×1.5 | 300 | 米 |
12 | 電源線 | RVV 3×2.5 | 200 | 米 |
13 | PVC管 | Φ2.5 | 900 | 米 |
14 | PVC管輔材 | 各種接頭、膠水等 | 1 | 批 |
15 | 專業接插件 | 行業知名品牌 | 1 | 批 |
序號 | 設備名稱 | 設備基本配置及技術參數 | 數量(約) | 單位 |
1 | 總線 | 二芯雙絞線,RVS 2*1.0MM2 | 1000 | 米 |
2 | 音箱數據線 | 二芯雙絞線或音頻線,RVS 2*0.5MM2 | | 米 |
3 | 分機連接線 | 普通電話直線 | | 米 |
4 | 網線 | 非屏蔽五類雙絞線 | 2600 | 米 |
5 | 分線盒 | | | 個 |
由監督小組對開標、評標全程進行現場監督。監督小組由楚雄州監察局、楚雄州財政局、楚雄州人民醫院紀檢人員組成。