  第1章  招標公告

  合 同 名 稱 :陜西定邊董新莊風電場110kV升壓站工程計算機監控系統設備采購

  合 同 編 號 :SXDXZFD -SB(2015)第09號(總015號)

  招   標   人:黃河上游水電開發有限責任公司

  項 目 業 主 :黃河水電定邊新能源有限責任公司

  招標代理機構:青海黃河能源工程咨詢有限公司

  青海黃河能源工程咨詢有限公司公司受黃河上游水電開發有限責任公司的委托,就陜西定邊董新莊風電場110kV升壓站計算機監控系統設備采購進行公開招標,現將有關事宜公告如下:

  1.1工程概況

  陜西定邊董新莊、王圈風電場工程規劃容量為100MW ,配套建設110kV升壓變電站1座。

  董新莊、王圈風電場工程風力發電機組發出電量經箱變變電后由35kV集電線路送至變電站,經容量為125MVA的升壓變壓器變電至110kV,由110kV線路接入系統。

  變電站110kV側采用線路-變壓器組接線,35kV側采用單母線接線。變壓器高壓側中性點經隔離開關、放電間隙接地,35kV系統經小電阻接地。

  變電站35kV母線配套設置1套靜止型動態無功補償(SVG)裝置及1臺接地變壓器和接地電阻,電源進線6回,另設1回站用變壓器出線。

  本工程變電站的電氣二次設備主要布置在綜合樓和生產樓,兩座建筑物相距大約60m。綜合樓內設中控室及計算機室,其中計算機監控系統上位機的顯示設備及音響報警裝置、打印機等布置于中控室控制臺,上位機主機、遠動通信設備、網絡設備、對時裝置、綜合樓公用測控裝置、以及智能接口設備等均組柜安裝,布置于計算機室。計算機室預留有相關系統設備布置位置。110kV線路測控、主變測控、生產樓公用測控及網絡通信設備組柜安裝,均布置在生產樓繼電保護屏室內。35kV設備的測控保護裝置均布置在相應的開關柜內。

  本工程暫按由陜西省調直接調度管理設計,風電場信息同時送至陜西省調和榆林地調。最終以接入系統報告及其審批意見為準。

  1.2工作內容及招標范圍

  本次主要招標內容包括下列項目(但不限于):

  1.2.1 工作內容

  (1)計算機監控系統所有設備元器件的選型、設計、制造、提供相關圖紙資料、工廠試驗、出廠試驗、交接試驗、包裝、設備運輸、現場開箱檢查、現場安裝指導、現場調試、現場試驗、參加聯合調試運行、系統驗收以及對運行操作和維護人員的培訓;

  (2)負責合同內設備之間以及合同內設備與站內其他設備間的互聯:包括站內計算機監控系統網絡連接、對時系統的連接、站內設備與監控系統智能接口間的通信連接等;

  (3)負責與其他相關設備承包商之間的協調工作。

  (4)投標人負責采集及上傳國家電網公司、我公司調度要求的風電場各類信息量,包括:①投運時國家電網公司及我公司調度要求的信息量、以及投運后國家電網公司及我公司調度要求的信息量;②風功率預測系統信息量。費用包含在總價中。

  要求計算機監控系統將風機監控系統及箱變監控系統數據采集、傳輸、控制、畫面顯示、報表制作等信息完善到操作員工作站中,并由計算機監控系統操作員工作站實現對風機及箱變監控系統的畫面顯示、遠程控制等功能。費用包含在總價中。

  說明:接入系統相關設備不在本次訂貨范圍內。接入系統相關設備除調度數據網接入設備及安全防護設備外,其余設備(如電能量采集設備、關口計量設備、電能質量在線監測設備、同步相量測量裝置、以及接入系統相關的安全自動裝置等)均不包含在本次合同范圍內。

  1.2.2 供貨范圍

  (1)主要設備供貨范圍

  主機兼操作員工作站                       2套

  工程師工作站                             1套

  五防工作站                               1套

  調度數據網接入設備                        1套

  遠動通信設備                             2套

  音響報警裝置                             1套

  網絡打印機                               2臺

  計算機監控系統軟件                       1套

  控制臺(帶座椅等附件)                   1套

  GPS/北斗對時設備                          1套

  時鐘對時擴展裝置                          1套

  綜合樓以太網交換機                       2套

  綜合樓智能接口裝置                       1套

  綜合樓公用測控裝置                       1套

  生產樓以太網交換機                       2套

生產樓智能接口裝置                      

錨點

  生產樓公用測控裝置                       1套

  110kV線路測控裝置                       1套

  主變本體測控裝置                         1套

  屏體及附件                                1套

  (2)附屬設備等供貨范圍

  1)計算機監控系統附屬設備供貨范圍:計算機監控系統屏柜內部連接所需的電纜、連接導線及連接螺栓等;本合同范圍內設備間、以及合同范圍內設備與非本合同范圍內設備間的網絡連接、對時連接、串口通信連接,以及連接所需的電纜、光纜、網線、光終端盒、尾纖、光電轉換裝置等。

  2)其他必要的附屬設備。

  計算機監控系統主要設備清單

序號 名 稱 單位 型號、規格、性能參數 數量 備注
站控層設備(不少于以下設備)        
1 主機兼操作員工作站        
1.1 主機   型 式:機架式處理器字長:≥ 64 位CPU個數:≥ 2 個(每個四核)主 頻:≥ 3.2 GHz內 存:≥ 8 G顯 存:≥ 1 G硬 盤:≥ 2×500 GB以太網卡數量:≥ 2 塊網卡速率:≥ 1000Mbps 光 驅: 52×DVD 顯 卡: 2 塊鼠標、鍵盤: 1 套,包括KVM及延長線等。 2  
1.2 顯示器   顯示器尺寸: 24”液晶 分辨率: 1920×1080 4  
1.3 系統軟件、數據庫   操作系統及版本:UNIX/LINUX數據庫種類及版本:oracle成熟正版產品。 2  
1.4 支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等   2  
1.5 配置工具軟件(SCD、ICD工具軟件),網絡管理軟件   2  
1.6 提供IEC61850標準的客戶端軟件支持讀取變電站的裝置配置和裝置的取代操作   2  
1.7 主機加固軟件(提供公安部頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證;提供國家電網安全實驗室測評合格報告,在風電場有成功應用業績) 具有跨平臺功能,可運行于UNIX、WINDOWS等多種平臺。具有數字簽名認證機制、賬號管理、口令質量控制、文件的訪問控制、防止程序非法終止、程序自動權限設置、登錄服務控制等功能;安裝和卸載容易,安裝不修改操作系統內核,不需重啟系統,卸載后系統可完全恢復到安裝前的狀態,系統斷電重啟時仍能保持原有安全設置等功能。 2  
1.8 屏體及附件   1  
2 工程師站   主機與項4共同組屏    
2.1 主機 臺 型 式:機架式處理器字長:≥ 64 位CPU個數:≥ 2 個(每個四核)主 頻:≥ 3.2 GHz內 存:≥ 8 G顯 存:≥ 1 G硬 盤:≥ 2×500 GB以太網卡數量:≥ 2 塊網卡速率:≥ 1000Mbps 光 驅: 52×DVD 顯 卡: 1 塊鼠標、鍵盤: 1 套,包括KVM及延長線等。 1  
2.2 顯示器 臺 顯示器尺寸:24”液晶 分辨率: 1920×1080 1  
2.3 主機加固軟件(提供公安部頒發的計算機信息系統安全專用產品銷售許可證;提供國家電網安全實驗室測評合格報告,在風電場有成功應用業績。) 具有跨平臺功能,可運行于UNIX、WINDOWS等多種平臺。具有數字簽名認證機制、賬號管理、口令質量控制、文件的訪問控制、防止程序非法終止、程序自動權限設置、登錄服務控制等功能;安裝和卸載容易,安裝不修改操作系統內核,不需重啟系統,卸載后系統可完全恢復到安裝前的狀態,系統斷電重啟時仍能保持原有安全設置等功能。 1  
2.4 系統軟件、數據庫   1  
2.5 支持軟件、應用軟件、通信接口軟件等   1  
2.6 屏體及附件 安裝項2、項4設備 1  
3 遠動通信設備        
3.1 遠動通信裝置 臺 連接調度端的數量(含連接方式):省調(串口/網口),地調(串口/網口)與各調度端的通信規約:DNP3.0規約(省調);DNP3.0、CDT規約(地調);且應能支持IEC60870-5-104(數據網), IEC60870-5-101等。處理器字長:≥ 64位主 頻:≥ 256 MHz存儲器容量:≥ 64 M以太網口數量:≥ 4 個以太網口速率:≥1000Mbps串口數量:≥ 10 個配置調制解調器及相應通道防雷器 2  
3.2 通道切換裝置 個 通信裝置帶切換功能 1  
3.3 屏體及附件   1  
4 五防工作站   主機與項2共同組屏    
4.1 五防主機 臺 型 式:機架式處理器字長:≥ 64位CPU個數:≥ 2 個(每個雙核)主 頻:≥ 3.2 GHz內 存:≥ 8 G顯 存:≥ 1 G硬 盤:≥ 2×500 GB以太網卡數量:≥ 2 塊網卡速率:≥1000Mbps 光 驅: 52×DVD 顯 卡: 1 塊串口:≥ 5 個并口:≥ 5 個USB口:≥ 4 個操作系統: WINDOWS/LINUX 鼠標、鍵盤: 1 套,包括KVM及延長線等。 1  
4.2 顯示器 臺 顯示器尺寸: 24”液晶 分辨率: 1920×1080 1  
4.3 五防軟件   1  
4.4 操作票專家系統軟件   1  
4.5 五防鎖具 電編碼鎖25個,機械鎖40個,最終全站所需用量為準 1  
4.6 電腦鑰匙   3  
4.7 電腦鑰匙充電器數量   2  
5 綜合樓網絡通信及對時設備        
5.1 交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 臺 百兆/千兆自適應電口28個;百兆/千兆自適應光口8個;模塊式結構;平均無故障時間(MTBF):20年;電源: DC 220V 2  
5.2 GPS/北斗對時裝置(雙時鐘源,包括主時鐘裝置、天線、天線饋線、支架等) 含主時鐘1套,主時鐘與綜合樓交換機共同組柜,對時精度≤1ms,接受通道≥3,處理波束≥6,接受信號靈敏度≤156dbw,接受北斗授時,時鐘源準確度:1pps≤30ns天線饋線長度不小于50mNTP、RS232串口、秒脈沖(1PPS)或分脈沖(1PPM)空接點、IRIG-B(DC碼,RS-485電平),接口數量按滿足工程需要配置 1  
5.3 屏體及附件   1  
6 綜合樓公用測控及接口設備        
6.1 公用測控裝置 臺 每臺裝置含:模擬量: 8 路開入量: 48 路開出量: 8 路雙 以太網口 1  
6.2 智能接口設備 臺 每臺裝置含通信接口:以太網口≥ 4 串口(雙絞線或光纖)≥ 20 掛接通信協議種類≥ 10 1  
6.3 屏體及附件   1  
7 網絡激光打印機 臺 A3 2  
8 音響及語音報警裝置   1  
9 控制臺及工作臺 10米,6把椅子。按能放置本站所有計算機設備考慮,操作臺后應配有柜門,柜內應布足夠的電源插排供臺上設備電源引接。控制臺型式及功能應經運行單位認可。 1  
10 光纜 m 全站所有組網設備光纜(包括光電轉換器、光終端盒、尾纖、法蘭盤等附件,含熔接),選擇鎧裝光纜、帶保護層的非金屬鎧裝光纜等,光纜芯數≥4對 500  
11 屏蔽雙絞線(超五類) m 屏蔽RJ45口,滿足全站組網用 1500  
12 RS485專用線 m 滿足全站串口通信用 1000  
13 對時電纜 m 計算機電纜,ZR-DJYP2VP2-2*2*1.5滿足全站對時用 1000  
間隔層設備(不少于以下設備)        
1 110kV線變組測控屏   預留主變有載調壓開關控制器及溫度顯示儀安裝位置及配線端子    
1.1 110kV線路測控裝置 臺 每臺裝置含:模擬量: 16 路(交流電流8路、交流電壓8路)開入量: 64 路開出量: 16 路雙以太網口 1  
1.2 主變本體測控裝置 臺 每臺裝置含模擬量: 24 路(交流電流8路、交流電壓8路、直流采樣8路)開入量: 64 路開出量: 8 路雙 以太網口本體測控應滿足主變有載調壓開關輸入要求 1  
1.3 屏體及附件   1  
2 生產樓公用測控屏        
2.1 公用測控裝置 臺 每臺裝置含:模擬量: 32 路(交流電流16路、交流電壓8路、直流采樣8路)開入量: 96 路開出量: 16 路雙 以太網口 1  
2.2 智能接口設備 臺 每臺裝置含通信接口:以太網口≥ 4 串口(雙絞線或光纖)≥ 20 掛接通信協議種類≥ 10 1  
2.3 屏體及附件   1  
3 生產樓網絡通信屏        
3.1 擴展時鐘 臺 RS232串口、秒脈沖(1PPS)或分脈沖(1PPM)空接點、IRIG-B(DC碼,RS-485電平)、秒脈沖(1PPS)差分接口,接口數量滿足工程需要 1  
3.2 交換機(工業級,應提供電力檢測機構的A級檢測合格報告) 臺 百兆/千兆自適應電口28 個;百兆/千兆自適應光口8 個;模塊式結構;平均無故障時間(MTBF):20年;電源: DC 220V 2  
3.3 屏體及附件   1  
調度數據網設備,包含:   1  
1 路由器 RT-MSR5660 2  
1.1 路由器主機 臺 MSR5660 2  
1.2 交流電源 個 AC-PSR350-A10-H3C 4  
1.3 2E1接口模塊 HMIM-2E1-F 2  
1.4 主控板 MPU-100-H3 2  
1.5 多業務模塊 SPU-100-H3 2  
1.6 E1接口電纜 CAB-E1/2*BNC-75-3m 2  
1.7 標準版軟件授權 LIS-MSR56-STANDARD-H3 2  
2 交換機 臺 LS-3600V2-28TP-EI以太網交換機主機,24個10/100Base-T,4個千兆SFP上行口;交直流雙路供電 4  
3 縱向加密網關 臺 Netkeeper-2000 4  
4 數據網絡屏 2260×800×600 1  
5 輔材 項 8芯同軸電纜及連接附件、BNC連接頭等 1 滿足現場需要

  (3)備品備件

  備品備件與原附件應具有相同的材料和質量,可以互換,并經過與原附件同樣的工廠檢查和試驗。備品備件應包括必需的安裝材料。備品備件應按要求進行處理和保護,以保證長期貯存不壞。備品備件包裝箱應有清楚的標記。

  計算機監控系統備品備件設備清單

序號 名 稱 單位 型號、規格、性能參數 數量 備注
1 CPU模件 個   1  
2 電源模件   1  
3 開關量采集模塊 32點 1  
4 模擬量采集模塊 8點 1  
5 開關量輸出模塊 8點 1  

  (4)專用工器具

  專用工器具是為便于計算機監控系統及其附屬設備安裝、搬運、運行、維修所必需的。

  計算機監控系統專用工器具設備清單

序號 名 稱 單位 型號、規格、性能參數 數量 備注
1 維修維護專用工具   1  
2 筆記本電腦 臺 CPU四核,主頻≥2GHz,內存≥4GB,硬盤≥1TB,獨立顯卡(顯存2G)1塊 1  
3 網絡測試工具   1  
4 備份軟件   1  

  (5)其他

  投標人應提供完整的設備和附件,任何元件和裝置,如果在本供貨范圍中沒有提到,但對于計算機監控系統的安全穩定運行是必需的,也應包括在內,其費用包括在總價內。

  根據接入系統報告要求,投標人所提供的保護、測控設備按照IEC-61850規約建模。

  1.2.3交貨地點及交貨時間

  交貨地點:陜西定邊董新莊風電場工地現場指定地點,車上交貨;

  交貨時間:2016年7月10日

  1.3資金來源

  本工程由黃河上游水電開發有限責任公司利用自有資金和銀行貸款投資建設,建設資金已落實。

  1.4投標人資格

  1.4.1法人地位

  投標人必須是在中華人民共和國工商管理部門注冊的,具有獨立法人資格的計算機監控系統設備生產企業或計算機監控系統集成企業,其注冊資金2000萬元及以上。

  1.4.2商業信譽

  投標人應具有良好的商業信譽。

  1.4.3財務狀況及資信

  近三年財務和資信狀況良好。具有足夠的流動資金來承擔本投標設備的制造和供貨,應具有獨立審計機構審計過的近三年的財務報表,沒有財產被接管凍結,或虧損處于破產狀況,并提供銀行出具的資信證明。

  1.4.4相關資質及質量管理體系

  投標人的質量管理體系應通過ISO9000族系列標準認證。

  1.5業績

  投標人至少承擔過以下項目之一的計算機監控系統設備:(須附合同業績證明材料)

  (1)在國內向單機容量100MW或總裝機容量300MW及以上的發電廠提供過計算機監控系統設備或主要輔控設備,且該系統設備具有2年以上2個工程的成功運行經驗;

  (2)在國內向50MW及以上的并網光伏電站或風電場提供過至少2套計算機監控系統設備,并已成功運行。

  1.6 資格后審

  招標人將根據投標人提供的投標文件在評標階段對其進行資格后審,對資格審查不合格的投標人,將不進入下一階段評審,其后果由投標人自行承擔。

  1.7招標文件的獲取

  1.7.1 公告發布日期:2016年1月14日

  1.7.2 報名截止日期:2016年1月20日              17:30時截止

  1.7.3 發售時間:2016年1月14日~2016年1月21日  8:30~11:30,14:30~17:30

  1.7.4 發售地點:青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2002室。

  1.7.5 每套招標文件售價為:人民幣伍佰圓元整(¥500.00元),購買招標文件的費用無論中標與否均不予退還。

  1.8 投標文件的遞交

  投標文件必須于2016年2月3日北京時間9:30時投標截止時間前遞交招標人,送達地點為青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2010室。

  1.9其它

  1.9.1 投標人應填寫報名申請表。

  1.9.2報名時須攜帶投標人的單位有效證明(介紹信或授權書)、營業執照復印件、本人身份證原件及復印件。

  1.9.3本次招標公告同時在青海經濟信息網、中國采購與招標網上發布。

  1.10招標代理機構聯系方式:

  1.10.1報名、購買招標文件、招標文件答疑聯系人、聯系方式

  地點:青海省西寧市五四西路43號黃河水電大樓裙樓二樓2002室

  聯系 人:李曉慶

  電    話:0971-6322926

  傳    真:0971-6322926