項目答疑公告公告 | |
---|---|
項目編號 | 44040120161017725SG |
項目名稱 | 翠湖香山國際花園地塊一3、4、5期及地塊二一期、二期消防工程 |
標題 | 翠湖香山國際花園地塊一3、4、5期及地塊二一期、二期消防工程答疑公告 |
內容 |
招標答疑具體內容: 一、電氣火災報警系統(以三期為例) 1、清單中只計算了消防電氣火災監控系統圖的監控探測器(型號PMC-T100);并沒計算配電系統圖其它功能配電箱的監控探測器(型號DTP300)。 答:配電箱監控探測器(型號DTP300)不在本次招標范圍。不在招標范圍但涉及有關消防驗收等事項,中標單位需負責收集資料并組織驗收工作,費用在投標報價中綜合考慮。 2、配電系統圖其它配電箱標示為“測量模塊”是否也是電氣火災探測器?按照消防規范,這些配電箱也需電氣火災監控。 答:圖紙中標示為“測量模塊”屬于建筑公共部分設設備監控計量管控系統,該系統不在本次招標范圍。不在招標范圍但涉及有關消防驗收等事項,中標單位需負責收集資料并組織驗收工作,費用在投標報價中綜合考慮。 3、電氣火災監控系統圖里沒明確監控主機、分機,只在說明第(8)條說明“設備采購前必須同設計院進行施工交底.”,這是否由施工方按配電箱(柜)進行電氣火災監控深化,再確定整體方案,如果是,電氣火災監控系統造價不能確定。另外,電氣火災監控設備清單里只有一臺電氣火災監控設備(在清單消防控制中心分部體現),并不符合電氣火災監控系統設備要求。 答:按照招標圖紙所示每期采用一臺消防主機控制(放置于消防控制中心),如需修改后期補充變更。 二、擋煙垂壁 1、沒詳細施工圖,固定方式及支吊架材質不清、對造價有影響。 答:擋煙垂壁暫按單片防火玻璃,275.39元/米計入,如需修改后期補充變更。 三、人防區配套做法 1、按規范,穿人防區線管、線合、套管、風管、閥門施工及材料均要合符人防要求特殊做法,如閥門需采用特種防爆閥門等。清單未見顯示。 答:清單按照招標圖紙所示編制,如需修改后期補充變更。 四、防火卷簾 1、消防圖紙未見標示防火卷簾布設平面圖,沒法確定樘數及面積,清單中數量應是按門窗表標示數量計算。如實際施工時需按分區布設增加樘數,增加部分如何結算? 答:防火卷簾詳見招標圖紙(建筑專業)。 五、其它 1、因圖紙不詳,如消防控中心控制線回路沒具體標示,圖紙不詳部分如何結算。 答:消防控制中心出線段管線至地塊一三期按最短距離117.303米計入,消防控制中心出線段管線至地塊一四期按最短距離267.431米計入,消防控制中心出線段管線至地塊一五期按最短距離451.663米計入。以上工程量為暫定量,結算時按竣工圖紙計取。 2、氣體滅火部分清單沒有?按規范,氣體滅火部分是必需施工的,氣體滅火部分造價結算時如何界定。 答:氣體滅火系統不在本次招標范圍。不在招標范圍但涉及有關消防驗收等事項,中標單位需負責收集資料并組織驗收工作,費用在投標報價中綜合考慮。 珠海九控房地產有限公司 廣東信仕德建設項目管理有限公司 2016年11月7日 |
上一條:定家灣工業區二期市政配套工程項目前期咨詢、勘察及設計 下一條:尖峰大橋維修工程施工 |