公告信息: | |||
采購項目名稱 | 鄭州市中原區人民檢察院中心機房升級改造采購項目招標文件變更公告 | ||
品目 | |||
采購單位 | 鄭州市中原區人民檢察院 | ||
行政區域 | 中原區 | 公告時間 | 2018年04月11日 19:06 |
首次公告日期 | 2018年03月23日 | 更正日期 | 2018年04月11日 |
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 馮杰 趙駿騁 | ||
項目聯系電話 | 0371-63868876/97 | ||
采購單位 | 鄭州市中原區人民檢察院 | ||
采購單位地址 | 鄭州市中原區隴海西路299號 | ||
采購單位聯系方式 | 0371-67151689 | ||
代理機構名稱 | 河南省至誠招標采購服務有限公司 | ||
代理機構地址 | 鄭州市中州大道與黃河路交叉口西北角金成時代廣場9號樓1103室 | ||
代理機構聯系方式 | 0371-63868876/97 |
6、每個模塊內應配置環境信息采集單元,通過環境管理主機可實現溫度、濕度、煙感、天窗狀態等微環境的實時本地檢測,并可通過RS485或TCP/IP通信模式遠程監控,其技術指標應滿足如下:
應具備兩路或以上RS485通信接口,應滿足快速擴展和級聯。
應具備至少一進一出電源接口,應滿足快速擴展和級聯。
采集端口應采用標準RJ45,標識明顯,支持溫度、濕度、磁碰、煙感各一路信號檢測及12V驅動輸出,并應配備相應的工作指示燈。
應具備地址識別功能,并可支持靈活設置地址編碼。
通道內安裝的溫濕度傳感器必須通過第三方權威計量機構檢驗測試合格(提供檢測報告加蓋廠商公章),溫度允許誤差值≤±2℃、濕度允許誤差值≤±10%。
溫濕度傳感器應與機柜同一品牌。
7、★用于模塊內環境管理主機要求通過第三方權威機構檢驗測試合格(提供檢測報告加蓋廠商公章),環境管理主機應與機柜同一品牌。
12、★密閉冷通道模塊整體支架產品抗震強度要求,應符合《電信設備抗地震性能檢測規范》(YD5083-2005)的要求,抗震烈度為8、9烈度。(提供第三方權威機構檢驗合格報告加蓋廠商公章)
密閉冷通道鋼制組件應與機柜顏色一致,無明顯色差,全套顏色要求亞光砂紋黑(RAL9005)。
1.★機柜的設計、生產應符合IEC197-2、GB/T4085、GB/T3047.2、ROHS等相關標準,產品要求通過ISO9001、ISO14001質量體系認證、CE認證,提供產品的相關認證證書(證書要求在有效期內)和第三方權威機構有效檢測報告加蓋廠商公章。
機柜規格:服務器機柜:600mm寬×1200mm深×2000mm高,可用空間不少于42U。
7、★全套顏色要求亞光砂紋黑(RAL9005)。機柜表面采用納米陶瓷預處理,專業高硬度粉沫自動噴涂工藝,應符合國家無毒無害的噴涂標準。投標方必須提供產品表面涂層由提供第三方權威機構出具的有效檢測報告加蓋廠商公章。
每臺機柜的框架、門板均制6MM末端接地螺栓,出廠前采用黃綠相間地線(截面積大于4mm²)連接導通,充分達標末級接地。
9.★機柜主體框架結構牢固,通過承重支架對樓層地面并柜連接后應可抵抗8烈度,要求符合《電信設備抗地震性能檢測規范》(YD5083-2005)標準。投標方必須提供產品通過不低于抗震8烈度(含8烈度)測試合格的第三方權威機構出具的有效檢測報告加蓋廠商公章。
1、★投標主機與蓄電池必須為同一品牌;
2、外觀:不得有污跡、不得有變形、不得有裂紋、不得有漏液;
3、結構:蓄電池的正負極端子應有明顯標志,標志應清晰,外形尺寸應符合廠家產品圖樣;
4、重量:不低于52KG、無玻璃、無其他填充物,上偏差<5%;
5、★投標人需提供原廠針對本項目的項目授權書原件和保修承諾函(投標人為產品生產商的除外)。
1、★投標主機與蓄電池必須為同一品牌;
2、★安全:正常使用情況下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂現象,電池具有托盤功能,并提供相關證明文件及證書。
3、外觀:不得有污跡、不得有變形、不得有裂紋、不得有漏液;
4、結構:蓄電池的正負極端子應有明顯標志,標志應清晰;
5、重量:不低于52KG、無玻璃、無其他填充物,上偏差<5%;
6、★投標人需提供原廠針對本項目的項目授權書原件和保修承諾函(投標人為產品生產商的除外);
7、★用于模塊內環境管理主機要求通過第三方權威機構檢驗測試合格(提供檢測報告加蓋廠商公章),
12、密閉冷通道鋼制組件應與機柜顏色一致,無明顯色差,全套顏色采購人可以自選。
1、機柜廠商要求通過ISO9001、ISO14001認證提供相關認證證書(證書要求在有效期內)加蓋廠商公章。
機柜規格:服務器機柜:600mm寬×1200mm深×2000mm高,可用空間不少于42U。
7、★全套顏色采購人可以自選。機柜表面應符合國家無毒無害的噴涂標準。投標方必須提供產品表面涂層由提供第三方權威機構出具的有效檢測報告加蓋廠商公章。
每臺機柜的框架、門板均制≥6MM末端接地螺栓,出廠前采用黃綠相間地線(截面積大于4mm²)連接導通,充分達標末級接地。
9.刪除要求。
1、★安全:正常使用情況下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂現象,
2、外觀:不得有污跡、不得有變形、不得有裂紋、不得有漏液;
3、結構:蓄電池的正負極端子應有明顯標志,標志應清晰;
4、重量:不低于52KG、無玻璃、無其他填充物,上偏差<5%;
5、★投標人需提供原廠針對本項目的項目授權書原件和保修承諾函(投標人為產品生產商的除外);
6.規格:≥12V200AH
