午夜欧美福利,日韩欧美不卡在线,欧美一区福利,99久久综合,国产色啪午夜免费视频,亚洲va久久久久综合,5252色欧美在线男人的天堂

null
null
null
您的位置:數字音視網/招標公告/詳細

湖南工業職業技術學院圖書館配電房氣體滅火改造及中心機房消防系統工程項目澄清公告

2019-11-26 來源:湖南工院
  1. 原公告采購項目名稱:湖南工業職業技術學院圖書館配電房氣體滅火改造及中心機房消防系統項目

  2. 首次公告截止日期:2019年11月18日上午9:30

  3. 原開標截止時間:2019年11月29日上午9:30

    四、更改投標截止時間:2019年12月6日上午9:30

    五、原采購需求、技術規范及要求

    原項目參數、標準要求

序號

設備名稱

規格、參數

數量

單位

備注

1

單瓶式柜式滅火裝置

GQQ150/2.5

2

安裝、調試

2

七氟丙烷藥劑

HFC-227ea

298

kg

安裝、調試

3

單瓶式柜式滅火裝置

GQQ150/2.5

3

安裝、調試

4

七氟丙烷藥劑

HFC-227ea

411

kg

安裝、調試

5

機械泄壓口

SAXD-0.12-J

1

安裝、調試

6

機械泄壓口

SAXD-0.25-J

1

安裝、調試

7

配管

規格: JDG20;

270

配置形式: 明敷;

8

金屬軟管

規格: Φ20;

38

配置形式: 明敷;

9

配線

型號: NH-BV-1.5

800

配線部位: 管內穿線

10

配線

型號: NH-RVS-2*1.5

450

配線部位: 管內穿線

11

配線

型號:NH-BV-2.5

200

配線部位: 管內穿線

12

鋼制接線盒

材質: 鋼制;

34

安裝形式: 明裝

13

感煙探測器

LD3000EN/C

4

探頭安裝、底座安裝、校接線、編碼、探測器調試

14

感溫探測器

LD3300EN/C

9

探頭安裝、底座安裝、校接線、編碼、探測器調試;

15

火災聲光警報器

LD1001EN

6

:安裝、校接線、編碼、調試;

16

手動報警按鈕

LD2003EN

3

安裝、校接線、編碼、調試;

17

緊急啟停按鈕

LD1200A

3

安裝、校接線、編碼、調試;

18

放氣指示燈

無具體參數

3

安裝、校接線、編碼、調試;

19

單輸入輸出模塊

LD6800ED-1

5

安裝、校接線、編碼、調試;

20

氣體滅火控制器

LD5503EN-1/2

1

安裝、調試

21

氣體滅火系統調試

人工調試

1

調試

22

腳手架搭拆

無具體參數

1

搭建、拆除

23

防火玻璃

符合消防標準的合格產品

   

安裝

24

項目預算價格

大寫: 貳拾貳萬玖仟叁佰元 整,人民幣229300元

1.2中心機房消防系統

序號

設備名稱

技術參數 要求

數量

備注

1

柜式七氟丙烷氣體滅火裝置

˜滅火劑瓶組容積為≥90L,滅火劑儲存壓力為2.5MPa(20℃),最大工作壓力為4.2 Mpa,滅火劑充裝密度≤1.15 kg/L,工作啟動電源為DC24V,1A,滅火技術方式為全淹沒,滅火劑噴射時間≤10 S,啟動方式有自動、手動、機械應急操作,驅動氣體是氮氣,使用環境溫度在0 ℃ ~ 50 ℃。外形尺寸:500*480*1700

2

 

2

七氟丙烷藥劑

七氟丙烷藥劑

180

 

3

自動泄壓裝置

有效泄壓面積:≥0.12㎡;預留洞口尺寸(L×H)(mm):480×270;

1

 

4

點型光電感煙探測器

使用環境溫度:-10°C~ +55°C;環境溫度:≤95%RH(不凝露),工作電壓:24V脈動電壓, 監視電流:≤0.35mA;報警電流:≤0.8mA。

2

 

5

點型感溫火災探測器

使用環境溫度:-10°C~ +55°C;使用環境溫度:≤95%RH(不凝露),總線工作電壓:24V脈動電壓;電源電壓:DC 24V±1015%, 總線監視電流:≤1.5mA;報警電流:≤2.0mA,電源監視電流:≤5mA。

4

 

6

探測器底座

使用環境溫度:-10°C~ +55°C;使用環境溫度:≤95%RH(不凝露),總線工作電壓:24V脈動電壓;電源電壓:DC 24V±1015%, 總線監視電流:≤1.5mA;報警電流:≤2.0mA,電源監視電流:≤5mA

6

 

7

聲光報警器

每個分區接線板具有1個“聲光”有源輸出端子,本區火警時該端子輸出24V,將警報裝置的正端接入該端子,負接入24V-上。若聲光報警裝置及其它設備啟動電流太大,需另配外控24V電源。

3

 

8

緊急啟停按鈕

適用溫度:-10℃~50℃;濕度:<95%RH(不凝露),工作電壓:DC16~32V,外形尺寸:86×86×48mm。

2

 

9

放氣指示燈

適用溫度:-10℃~50℃;濕度:<95%RH(不凝露),工作電壓:DC22~28V;工作電流:<280mA,外形尺寸:300×120×26。

2

 

10

氣體滅火控制器

使用環境溫度:0℃~40℃;相對濕度:≤95% ( 40℃) ,交流輸入電壓:AC220V±1015% 50Hz±1%,交流輸入功率:≤100W,直流備電:DC24V/5.0Ah,全密封免維護蓄電池,容量:1區(可選);回路容量≤160點,DC24V電源最大輸出電流:2A(瞬態輸出可達3A),總線長度:≤1500米,外形尺寸:500mm×340mm×111mm。

1

 
 

項目預算價格

大寫: 拾萬元 整,人民幣 100000

   

修改后的項目參數、標準要求

序號

設備名稱

規格、參數

數量

單位

備注

1

單瓶式柜式滅火裝置

GQQ150/2.5

2

安裝、調試

2

七氟丙烷藥劑

HFC-227ea

298

kg

安裝、調試

3

單瓶式柜式滅火裝置

GQQ150/2.5

3

安裝、調試

4

七氟丙烷藥劑

HFC-227ea

411

kg

安裝、調試

5

機械泄壓口

SAXD-0.12-J

1

安裝、調試

6

機械泄壓口

SAXD-0.25-J

1

安裝、調試

7

配管

規格: JDG20;

270

配置形式: 明敷;

8

金屬軟管

規格: Φ20;

38

配置形式: 明敷;

9

配線

框架厚度大于或等于 90㎜,防火玻璃厚度大于或等于24㎜,窗戶大小大約8平方米(三個)

   

安裝

24

項目預算價格

甲級,鋼質復合防火玻璃,玻璃厚度 30㎜,抗風壓性能不應低于4級,耐火時間大于1.00h

18㎡

 
 

項目預算價格

大寫: 拾萬元 整,人民幣 100000

   

六、本采購項目招標文件其他內容不變。

七、投訴處理

1、本澄清公告為招標文件的組成部分,招標文件如涉及上述內容的應作相應調整和修改,若本澄清公告與原招

標文件內容有不一致之處,應以本澄清公告為準。

2、供應商認為本澄清內容存在歧視性的,應在澄清公告發布之日起三個工作日內以書面形式向學院監察審計處

提出(聯系電話:0731-82946125)。

湖南工業職業技術學院

2019年11月25日

同地區同業主性質招標